德阳**空调厂家告诉你**空调安装不规范,问题可就大了

所属分类:常见问答    发布时间:2019-10-25   作者:admin
  分享到:   
二维码分享

我们在平时的生活中都离不开使用中央空调,但是很多在安装完使用的时候就会出现各种各样的问题,那都是因为在安装的时候没有规范,才导致后期时候的时候出现很多问题,今天德阳中央空调厂家就来给大家讲讲一些常见的问题。


1、室内机送回风口位置设置不合适

气流组织不当,存在空调死角,效果不好,运行噪音大,维修空间不足,安装强度不够,存在异常震动。空调室内机风口位置通常需要空调专业设计师与装饰专业设计师共同商讨决定,一方面要满足空调送风气流组织正常、**送风无死角,同时也要尽可能满足整体室内装修风格设计,有的空调设计师,在装饰设计师指定的位置设计送回风口,没有很好考虑使用效果,这也会对后期系统正常使用造成影响。

2、 外机安装不当

气流短路,换热不畅引起保护开关动作,排出的冷热风和机组噪音影响周边环境。这一项,也是在出设计方案的时候,设计师需与客户协商好室外机的位置。不少公寓楼建筑预留的空调机位是供分体机使用的,机位较小,如果将中央空调的室外机强行放入,则有可能散热空间不够,这时需要较机位空间做出处理,或者更改机位安装的位置,以**换热和出风不对周围造成影响为宜。

3、制冷剂管道进入灰尘杂质

空调效果下降,增加压缩机的磨损,产生堵塞;施工要求:需要在铜管使用前,直管用三氯乙烯试液清洗,盘管采用氮气吹扫;铜管施工中,裸露的关口要用封帽、胶带或封焊方式封口,防止灰尘或水分进入铜管,以**铜管的干燥和清洁。

4、冷凝水管路排量不足

室内机组漏水、破坏室内装饰,引发电源短路。 冷凝水问题是空调使用过程中很难避免的问题,冷凝水产生后能顺利排出是安装工艺的关键,不少室内机配备了提升水泵,有助于冷凝水的排放,但是,在有提升水泵的室内机安装的时候,工程人员也要做好自然排水,以便在提升水泵故障的时候,冷凝水能靠自然排水方式顺利排出。

5、机组安装空间不足

气流循环短路,换热效果下降,空调效果不好,维护和检修空间不足,操作时破坏室内装修。不专业或不具责任心的施工人员,在安装和检修空间方面对后期维护和正常使用考虑不充分,设备安上去就完事,这给系统使用会带来较大的隐患,不光是达不到预期的使用效果,严重的是维修困难。

6、电源配线错误、控制配线错误

电气部件损坏或机组运行混乱,无法实现单独控制或集中控制,空调系统无法运行。